Bonjour Bastien,
Il n'y a pas de dimensionnement précis car en fonction des besoins de chaque habitation, du type de bois utilisé et d'une multitude de facteurs, les t° au niveau de l'échangeur varieront d'une situation à l'autre. Le principe est de surdimensionner l'échangeur et de laisser la régulation naturelle faire son travail, ce qui est possible uniquement en thermo-syphon car une circulation automatisée est trop rapide, générant moins de pertes. Ce qui amène à ta question concernant l'isolation des tuyaux, c'est impératif surtout en thermo-syphon, mais il faudra peut-être que tu dé-isole une petite partie retour dans le cas d'ébulition pour créer cette régulation naturelle.
- je mets un té sur le tuyau qui amène le liquide caloporteur chaud un peu avant le raccord au ballon et je le raccorde au vase au dessus?
Oui
Ou faut il un retour vers l'échangeur ?
Non
Le vase doit se trouver juste au dessus du point le plus haut ou faut il prévoir une marge ?
Tant que la bulle d'air est évacuée, c'est bon
- est ce que j'ai besoin du groupe de sécurité à l'entrée d'eau sanitaire froide sur le ballon ?
Non
- est ce que je peux remplir le circuit caloporteur à partir du vase ?
Oui, prévois un tuyau suffisament gros pour que l'air et l'eau puisse se croiser, pas 1cm, plutôt 1.5 ou 2
- j'ai vu qu'il fallait mettre de l'huile pour éviter l'oxygène dans l'échangeur, on parle de recouvrir d'une pellicule d'huile l'eau contenue dans le vase ?
Pour empêcher les molécules d'air d'entrer dans le circuit et corroder les échangeurs prématurément
N'importe quelle huile ?
Oui
-Sur la nature du fluide caloporteur, il ne sera jamais dehors donc de l'eau simplement suffit ?
Oui
Ou pour d'autres raisons faut mettre un adjuvant ?
Non
Après j'appliquerais la même chose sur le chauffag
Je t'invite à partager tes retours. Les derniers dont nous avons eu vent étaient de mémoire 500W de moyenne mais avec pic en fin (déphasage du mur terre) et après le feu sur un 8kW.