Oxalis poêle de masse auto-construit
Pour une bonne prise en main du forum, nous vous invitons à télécharger le support de formation au format .pdf que vous trouverez sous la vidéo. En effet, les rubriques du forum suivent la table des matières du support de formation OXALIS. Nous espérons que ce forum permettra d'accompagner les (futurs) auto-constructeurs dans leur projet et de faire évoluer la conception du poêle. N'hésitez pas à ou faire part de vos réflexions et idées pour améliorer cet outil d'échanges et de partages. Longue vie au poêle OXALIS.
:: EN CAS DE SOUCIS D'INSCRIPTION : CONTACTEZ L'ADMIN (https://pdm-oxalis.forumactif.com/contact) ::
Oxalis poêle de masse auto-construit
Pour une bonne prise en main du forum, nous vous invitons à télécharger le support de formation au format .pdf que vous trouverez sous la vidéo. En effet, les rubriques du forum suivent la table des matières du support de formation OXALIS. Nous espérons que ce forum permettra d'accompagner les (futurs) auto-constructeurs dans leur projet et de faire évoluer la conception du poêle. N'hésitez pas à ou faire part de vos réflexions et idées pour améliorer cet outil d'échanges et de partages. Longue vie au poêle OXALIS.
:: EN CAS DE SOUCIS D'INSCRIPTION : CONTACTEZ L'ADMIN (https://pdm-oxalis.forumactif.com/contact) ::
Oxalis poêle de masse auto-construit
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Oxalis poêle de masse auto-construit

autoconstruction poêle de masse oxalis
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Taille maximale du ballon ?

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
clerbois




Messages : 353
Date d'inscription : 07/08/2018

Taille maximale du ballon ? Empty
MessageSujet: Taille maximale du ballon ?   Taille maximale du ballon ? EmptySam 8 Sep - 9:56

Bonjour,


Dans le support de formation, il est indiqué ceci :

Citation :
Contrairement à une installation solaire, il n'est pas nécessaire de prévoir un stockage
pour plusieurs jours car les feux sont quotidiens. Une famille de 3 personnes s'équipera
d'un ballon de 200 litres, puis 50 litres de plus par personne. Voici un petit calcul
explicatif :
La consommation d'eau chaude par personne et par jour est de 1,5kWh auquels il faut
rajouter 1kW de pertes de stockage, soit 5,5kWh pour 3 personnes. Seulement la moitié
du stockage d'un ballon est utilisable car l'eau est trop froide en dessous de 37° pour se
doucher. Il faut donc une capacité de stockage total de 11 kWh, ce qui correspond à un
ballon de 200 litres.

Est-ce que quelqu'un a une idée de la taille maximale du ballon envisageable, pour un poêle 8kW par exemple ?
J'imagine que cela dépend de l'installation de chacun... et que le calcul ne doit pas être si compliqué. Mais j'ai du mal à déterminer quelle est l'énergie qui peut être fournie au ballon sur le temps d'une flambée et à partir de quelle taille prendre un ballon plus gros deviendra vraiment inutile voir contre-productif.


Merci !
Revenir en haut Aller en bas
David
Admin



Messages : 317
Date d'inscription : 10/06/2017
Age : 51
Localisation : SAVOIE, LA CHAVANNE

Taille maximale du ballon ? Empty
MessageSujet: Re: Taille maximale du ballon ?   Taille maximale du ballon ? EmptyLun 17 Déc - 9:56

La charge du ballon n'est pas linéaire, cjez moi, elle est très importante au début jusqu'à plafonner à la fin, car plus c'est chaud et plus les pertes sont importantes. C'est pour cette raison que ce n'est pas si simple à calculer. Il y a ensuite la variable des feux que l'on fait en fonction de la saison ou de la configuration du poêle..
Revenir en haut Aller en bas
 
Taille maximale du ballon ?
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» température maximale enregistrée sur l'habillage du dernier rang supérieur
» Ballon tampon
» Ballon tampon
» Ballon ECS sans echangeur
» ECS avec ballon bi-énergie

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Oxalis poêle de masse auto-construit :: Construction :: Eau chaude sanitaire-
Sauter vers: