Oxalis poêle de masse auto-construit
Pour une bonne prise en main du forum, nous vous invitons à télécharger le support de formation au format .pdf que vous trouverez sous la vidéo. En effet, les rubriques du forum suivent la table des matières du support de formation OXALIS. Nous espérons que ce forum permettra d'accompagner les (futurs) auto-constructeurs dans leur projet et de faire évoluer la conception du poêle. N'hésitez pas à ou faire part de vos réflexions et idées pour améliorer cet outil d'échanges et de partages. Longue vie au poêle OXALIS.
:: EN CAS DE SOUCIS D'INSCRIPTION : CONTACTEZ L'ADMIN (https://pdm-oxalis.forumactif.com/contact) ::
Oxalis poêle de masse auto-construit
Pour une bonne prise en main du forum, nous vous invitons à télécharger le support de formation au format .pdf que vous trouverez sous la vidéo. En effet, les rubriques du forum suivent la table des matières du support de formation OXALIS. Nous espérons que ce forum permettra d'accompagner les (futurs) auto-constructeurs dans leur projet et de faire évoluer la conception du poêle. N'hésitez pas à ou faire part de vos réflexions et idées pour améliorer cet outil d'échanges et de partages. Longue vie au poêle OXALIS.
:: EN CAS DE SOUCIS D'INSCRIPTION : CONTACTEZ L'ADMIN (https://pdm-oxalis.forumactif.com/contact) ::
Oxalis poêle de masse auto-construit
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Oxalis poêle de masse auto-construit

autoconstruction poêle de masse oxalis
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  

 

 Mur de refend qui remplace la paroi arrière du PDM

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
remchen




Messages : 3
Date d'inscription : 02/11/2019

Mur de refend qui remplace la paroi arrière du PDM Empty
MessageSujet: Mur de refend qui remplace la paroi arrière du PDM   Mur de refend qui remplace la paroi arrière du PDM EmptyMer 22 Jan - 19:51

Bonjour,
Je souhaite utiliser, dans une construction neuve, la paroi d'un mur de refend (matériau à définir : parpaing, mur banché, ... ?) en remplacement de la paroi arrière du PDM, ceci afin de gagner de précieux centimètres.
Cela a-t-il déjà été fait ? des problèmes liés à la dilatation/rétractation sont-ils à craindre ? Comment traiter la jonction mur/briques (laine céramique ?) ?
Je vous remercie pour vos réponses.

Rémi
Revenir en haut Aller en bas
David
Admin



Messages : 317
Date d'inscription : 10/06/2017
Age : 51
Localisation : SAVOIE, LA CHAVANNE

Mur de refend qui remplace la paroi arrière du PDM Empty
MessageSujet: Re: Mur de refend qui remplace la paroi arrière du PDM   Mur de refend qui remplace la paroi arrière du PDM EmptyDim 26 Jan - 14:51

Bonjour Rémi,

le problème est que cette partie du mur chauffera, se dilatera et fissurera le reste de ce mur. Il faut plutôt y réaliser un passage dans lequel se logera le poêle, avec un espace de dilatation entre les 2.
Revenir en haut Aller en bas
remchen




Messages : 3
Date d'inscription : 02/11/2019

Mur de refend qui remplace la paroi arrière du PDM Empty
MessageSujet: Re: Mur de refend qui remplace la paroi arrière du PDM   Mur de refend qui remplace la paroi arrière du PDM EmptyDim 26 Jan - 15:07

Merci david pour ta réponse
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Mur de refend qui remplace la paroi arrière du PDM Empty
MessageSujet: Re: Mur de refend qui remplace la paroi arrière du PDM   Mur de refend qui remplace la paroi arrière du PDM Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Mur de refend qui remplace la paroi arrière du PDM
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Raccord avaloir/conduit double paroi
» PDM à travers un mur de refend avec four blanc et ECS
» Gaine électrique dans mur de refend
» Distance mur de refend et banc avec angle
» Sortie des fumées à l'arrière

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Oxalis poêle de masse auto-construit :: 
Étude
 :: Implantation
-
Sauter vers: