Bonjour,
C'est un cas auquel j'ai un peu réfléchi car le calculateur m'indiquait 130, il m'a été conseillé plutôt 150 (qui est de toute façon le minimum conseillé dorénavant) et au final je me suis retrouvé avec un 180. Je vais donc tenter une réponse.
Je pense avoir "trop" de tirage et je fais avec. Et à vrai dire je n'ai jamais tenté de piloter les poêles Oxalis chez mes amis, donc je n'ai pas de comparaison.
En gros :
Un diamètre plus important amène à trop de tirage,
ce qui peut amener à des feux trop forts (pas top pour les matériaux du poêle)
et à plus de pollutions (cendres et particules fines qui s'envolent).
On évite ces cas de figure en ouvrant moins l'arrivée d'air.
Bref, même si trop de tirage n'est pas grave, 230mm c'est quand même beaucoup sur un conduit de 11m ?
Si 153 mm est conseillé, je ne verrais pas pourquoi viser plus gros ? (Et 150mm me semble assez standard sur les poêles récents, s'il faut un jour changer... j'imagine que ce n'est pas le but. ;-) )
A la limite un peu plus gros, genre 180, pourquoi pas ?
230 par contre, je n'ai aucune idée de ce que ça donnerait. (Surement qu'en s'arrangeant pour bien maitriser le flux d'air ça doit aller.)
Le projet peut probablement influencer. Par exemple, avec un banc costaud, augmenter le tirage serait la bienvenue ?